用一种统计方法来指导缺少数据的低压变电站的三相再平衡

已有 1830 次阅读 2019-8-10 04:51 |系统分类:论文交流


英国70%以上的低压(11kV/415V)配变存在不可忽视的三相不平衡,同时90%的低压变电站只有一年抄一次的低频数据——极度缺乏量测数据。我们提出一种新的统计方法,综合运用信号处理和回归分析,从800个有时间序列数据的低压变电站提取知识,再外推到缺数据的低压变电站,来指导后者的三相再平衡。


  1. 该方法能够判断任一低压变电站三相不平衡的严重性——值不值得被配电公司列入关注名单。

  2. 该方法能判断任一低压变电站三相不平衡是否存在方向——某一相持续地比其它两相更重或更轻。

  3. 该方法可以指导:对于存在不平衡方向的变电站,应从哪一相转移什么样的典型负荷曲线组合到哪一相,才能实现三相基本平衡。


该方法已经得到英国某配电公司真金白银资助。


附件为文章的接收版。该文章已被IEEE Transactions on Power Systems接收。

Phase swapping for unmonitored LV networks_Accepted Version_2.pdf


原文地址:

https://doi.org/10.1109/TPWRS.2019.2931981