已有 2466 次阅读 2012-12-5 23:14 |个人分类:工作随笔|系统分类:科研笔记| 压缩机, 冷却水, 循环水

今天早上,发现那个氦压缩机还是不能工作。仔细观察一下发现冷却水出水口温度上升过快。
而昨天换了过滤器,整个楼里循环水的压力也正常。
看来问题出在,在压缩机或者连接压缩机与循环水系统的管道上面。
拆掉近压缩机端水管,发现里面很多黑色的脏东西,与昨天在过滤器里发现的一样,不过量要多得多。
犹豫了一下,拆掉水管的另外一端,发现更多的相似的东西。整个管道里面吸上厚厚的一层。
果断换水管,清洗压缩机,再测试,这次压缩机貌似可以工作了。
与同事讨论了一下这些脏东西的来源,推测大概是楼里的金属管道的问题,目前的解决办法貌似只能是换掉整栋楼的循环水,再清洗所有管道几遍。现在正在跟有关人员沟通,希望能尽早解决这个问题。