cabrwxf的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/cabrwxf

博文

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011中与设计相关的规定

已有 9524 次阅读 2013-4-10 23:41 |个人分类:标准规范|系统分类:观点评述| 混凝土, 规范, 施工

今天看到魏利金总工(@魏利金---sunlay三磊)在回复王国勤总工(@结构人生-王国勤)提到的网友讨论问题时,引用了《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011(以下简称《施工规范》)的规定,心中很是欣慰。这也是我们编制《施工规范》时的初衷,《施工规范》不是只给施工单位、监理单位用的,设计人员也应该了解,设计人员应该了解广义的施工

《施工规范》编制过程中,很多规定有与设计相关。今天王总提到的讨论问题为C55预应力混凝土连续梁,设计要求梁段预应力筋张拉须在混凝土的强度及弹性模量达到设计的95%方可张拉,且养护时间不少于7天。出于工期考虑,只按强度指标控制可以吗?弹性模量控制的作用大吗?

魏总引用《施工规范》第6.4.3条回复,条文如下:


此条的规定很清楚,但没有对弹模提出规定。对于弹模问题,编制规范也考虑过,最终没有作为规定提出,主要原因是《施工规范》的主要适用范围是房屋结构,弹模影响相对小,且现场弹模试验的费用和难度都不小,故一般可不考虑。预应力混凝土桥梁的施工很多要做弹模试验,主要是用来计算和监控施工变形。

《施工规范》编制时认为6.4.3条是比较合理的,条文写成“……应符合设计要求,且……”主要是考虑可能有特殊情况,设计会单独提出。对于王总提到的问题,我个人觉得可以不做弹模试验,只做强度即可(强度达到95%了,弹模也应该差不多)。对于这个工程,既然涉及提出了,施工方可以和实际沟通一下,可以《施工规范》作为沟通的依据。

故施工方要学会使用《施工规范》,设计方也要了解《施工规范》的内容。由此问题引申到,《施工规范》几处技术规定提出后,仍增加了“应经设计确认”的规定,这主要是涉于现行体制,施工单位没有单独更改设计文件的权利。实践中,施工方可把施工规范中的一些规定作为依据,用此与设计方协商。现举几个典型例子,并一一分析:

1)第8.3.8条。《施工规范》规定梁、板与墙、柱混凝土强度相差一个等级时节点(柱、墙位置梁、板高度范围内的混凝土)可以按梁板的等级浇筑,此问题以往存在较多争议,此次《施工规范》编制根据工程实践经验,考虑交接处约束作用,认为一个等级不会影响结构性能。施工方可以此为依据与设计方沟通,如C30梁、板,C40柱,施工方可争取梁、板改为C35,并连续浇筑,避免了以往为方便均使用C40的情况。

2)第8.3.11条。后浇带封闭时间一直是设计、施工双方存在争议较大的技术问题,《混凝土结构设计规范》GB50010-20029.1.3条说明曾写有“后浇带混凝土浇筑的间隔时间通常在两个月以上”,很多设计以此为依据做出60d的规定,施工方怨言很大。应该说02版设计规范说明的解释偏严,GB50010-2010的条文说明已无此规定,改为“后浇带间隔期及具体做法不确定性很大,难以统一规定时间,由施工、设计根据具体情况确定”。在此背景下,根据国内工程经验,《施工规范》提出了后浇带封闭的最小时间,这个“最小”应该注意,实际上《施工规范》规定是建议采用14d-60d之间的时间,具体由设计、施工双方协商。如果施工单位有经验,根据气候等施工条件能做到14d封闭,则可取最小值;如条件恶劣,经验不足,则应适当延长。


  (3)第8.7.1条。此条规定大体积混凝土可采用60d(56d)或90d的长龄期作为混凝土强度验收的龄期,但应经设计确认。此条规定与《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第4.1.1条的规定一直。即在设计允许条件下,允许采用大于28d的龄期。但应特别注意,一定要在施工前由设计确认,写入图纸或出具设计变更,一般如事先不提,待28d混凝土标养试块强度不合格,再找设计,就不是变更这么简单的了(那时标养试块已经没有,应该采用其他破损或破损手段检查混凝土强度并以此作为验收依据了),而且那是设计是否愿意“帮忙”,也要看人品了。

   除以上举的三个例子外,《施工规范》中还有多处提出“……应符合设计要求。当设计无具体要求时,应(宜)……”的规定,多条均可作为设计、施工双方沟通的依据,本文不详述。